当前位置:通知公告>>科研基地

2021年12月实验室安全检查情况通报

撰稿人: 孙燕燕   发布时间:2021-12-23

检查时间:2021年12月8 -10日

检查范围:校本部、武鸣校区、玉林校区所有教学、科研实验室

检查内容:危险化学品、病原微生物、放射源等高危实验物品管理;实验室废液废料处置;消防、水电安全管理;仪器设备安全及实验室安全设施到位情况等。

检查安全隐患通报如下:

一、医学科学实验中心

(一)细胞平台

1、0808房多个接线板串接供电

2、有毒废弃瓶随意放置在酸洗间桌面

3、0807房试剂耗材柜缺少标签、台账

4、0813房存放大量管制化学品空瓶,未上锁

(二)蛋白平台

1、气体钢瓶未悬挂状态标识

2、0708房无机酸性废液桶直接放在桌面;实验区域放置矿泉水瓶,无标签;有药品标签缺失,不明成分

3、0709房废液桶无警戒线,桶未标明具体成分

4、0707房废液桶放在水槽边上

(三)公共平台

1、0609房易制毒试剂未双人双锁,无记录,化学品试剂未分类存放

2、0604房废弃液存放区无警示标识,冰乙酸放在试剂架上

3、管制品与普通试剂存放同一柜子且不上锁

(四)基因平台

1、0505房未用专用垃圾袋

2、0525房私接排插,电源串接,接线板置于地面

3、化学废液桶无规范标签

4、052102房酸碱试剂柜无出库记录

5、0524房医疗垃圾未用专用垃圾桶,试剂未贴专用标签

(五)电镜室

1、1楼111室内透射电镜所使用的排插是普通排插,存在漏电等隐患;透射电镜机房线路暴露在地板和墙壁上

2、1楼样本储存库缺出入库台账

3、冰箱外接排插

4、0110房气瓶未悬挂状态标识

(六)生物安全三级实验室

1、洗涤室小高压灭菌锅没有使用台账

二、广西区域性高发肿瘤早期防治研究重点实验室

1、405房医疗垃圾未用专用垃圾袋,无专用垃圾桶,无标签

2、烘箱周边堆放杂物

3、4楼电梯前通道杂物堆放

4、404房高速离心机无警示标志

5、化学废液区无警示标识,无标签,选址不当

6、405房利器未放利器盒

三、生物样本库

1、0001液氮存储区办公桌遮挡疏散指示灯标志,

2、建议地面粘贴逃生指示标志

四、实验动物中心生物安全二级实验室

1、高压锅没有使用台账

2、气瓶未悬挂状态标识

五、公共卫生学院中心实验室

1、1、313危险化学品未放专用柜储存,双人双锁管理

2、马弗炉没有使用手册,没有安全标识,没有使用记录

3、水槽边使用排插

4、生物废弃物无专用垃圾桶,无标签

5、30102房样品堆放杂乱

6、201第一教室化学品管理不规范,无柜子存放,无台账管理

7、314冰箱血液制品无警示标识

8、102房配电箱前放置有物品箱

9、30101房配置试剂未贴专用标签

10、第二教室氯仿放置在桌面,管理不规范

六、肿瘤医学院实验研究部

(一)科技大楼23层

1、2309房实验桌桌面的管制品氯仿未双人双锁管理

2、危险品试剂柜未双锁,且分类较乱(蛋白质组学室)

3、2303试剂架上的管制品氯仿未双人双锁管理;很多设备没有资产号;压力容器缺警示标识;气瓶无固定支架与标识;医疗垃圾存放过多未及时清理

4、2306高压锅无使用台账,通风橱无人操作时未断电

5、2305危化品柜无双人双锁管理,私拉排插

6、大型设备缺操作规程;

7、泡沫箱大量堆放在危化品附近;

8、高压锅摆放位置不合理,无使用记录

9、医疗垃圾和生活垃圾混放

10、部分危化品无出入库记录

(二)药基楼8层

1、0811房私接排插,附近堆放纸盒纸箱;高速离心机无操作规程,无警示标识;流式临床样本无处置记录

2、0806房部分配置试剂无标签

3、0805房易燃物与冰箱太近,有火灾隐患;气瓶未悬挂状态标识

4、0810、0811放有纸箱堆积,应及时清理

5、过道堆放有杂物;无应急医疗包;应急喷淋装置已坏

6、0810、0812 危化品摆放在台面,不用时应及时放于危化品专用柜中

七、广西口腔颌面修复与重建研究重点实验室

1、气瓶没有悬挂标识牌

2、垃圾未分类放置,生活垃圾放到生物垃圾桶里

3、个人防护用品无定期检查维护记录

4、私拉排插

5、未张贴规范的生物安全标识

八、肝脏损伤与修复基础及临床应用研究学科创新引智基地

1、废液瓶无标识

2、未使用专门的医疗垃圾桶

3、私拉排插,部分危险品未双人双锁管理

4、实验区域出现生活用品

5、洗眼器无维护记录

6、1911、1908房大型仪器缺操作规程;有危险性的仪器缺警示标识;电磁炉等加热设备不使用时未断电

7、1906房设备无使用记录

8、个人防护用品无定期检查维护记录

九、广西再生医学重点实验室

1、个人防护用品不全,无定期检查维护记录

2、部分大型仪器缺操作规程和使用记录

十、广西组织器官修复医用生物材料工程技术研究中心

1、危险化学品未分类存放,管制试剂强酸乱放,管理不规范

2、1512乙醚、二甲苯、盐酸、硫酸等管制品存放在普通柜子未上锁

3、合成加速器无警示标识

4、有私拉排插现象

5、高压锅无警示标识

十一、国家生物靶向诊治国际联合研究中心

1、1308、1309危险性仪器缺警示标志

2、试剂杂乱,与生活用品混放

3、13楼与12楼楼梯间堆有杂物,影响消防通道

4、有私拉排插现象

5、未使用专门的医疗垃圾桶

十二、长寿与老年相关疾病教育部重点实验室

1、缺仪器操作规程

2、部分实验台面较脏

3、高温高压锅无明显警示标识

4、危化品试剂柜未上锁,没有出入库记录

5、部分试剂标签文字模糊不清

十三、广西艾滋病防治研究重点实验室

1、1109防爆柜中有一桶试剂无标签

2、高压锅使用记录不全

3、有私拉排插现象

十四、广西基因组与个体化医学研究重点实验室

1、无专用医疗垃圾桶

2、防护用品柜放有药品试剂

3、管制品柜未上锁,记录不全

4、无应急医疗包

5、1011防护用品柜里存有试剂

6、生物实验废弃物须灭菌、灭活处理并有专门标识

十五、药学院

(一)有机化学实验室

1、烘箱距离毒品柜较近

2、1803冰箱已到报废年限,化学品存放不规范;堆积大量试剂,且在阳光下直射;私拉排插,气瓶未固定

3、1801化学废弃物存放过量,私拉排插

4、各类个人防护用品需定期检查维护并记录;无值日记录;烘箱使用无记录

(二)天然药物化学实验室

1、1806缺仪器使用记录、操作规程;

2、各类个人防护用品需定期检查维护并记录;无值日记录;烘箱使用无记录;洗眼器无检查记录

(三)实验中心

1、洗眼器水压不足

2、未见应急医疗包

3、洗眼器无检查记录

4、1207生物垃圾桶内有食物

5、1208高速冷冻离心机无仪器使用记录

6、1209电线插排乱、裸露

(四)药剂学实验室

1、1008生物垃圾用普通垃圾桶

2、1011防护用品柜存有试剂

3、洗眼器水压不足

4、未见应急医疗包

(五)药物分析实验室

1、909 仪器电线杂乱,排插叠加使用

2、加热设备无高温警示

(六)无机化学与物理化学实验室

1、912大量石油醚堆放在窗边

2、912水槽边上乱放碱缸

3、卫生环境差,物品摆放杂乱

(七)103馆高层次人才引进实验室

1、103-3危险化学品未上锁,无人监管,应双人双锁管理

2、103-3氧化剂与易燃品混合放置

3、103-3化学品存储柜不合标准(合成板柜),应使用危化品专用柜

4、103-4 实验人员在通风橱操作时不佩戴口罩,柜门拉得过高

(八)武鸣A5-319分析化学试剂室

1、地上预留电缆裸露

2、室内刺激性气味较大,排气管道有额外出口

3、危险试剂柜缺双锁;使用领取登记本并未放在柜体旁,记录不详细

4、实验室未张贴安全信息牌

5、楼道未贴有紧急逃生疏散路线图

(九)武鸣A5-407无机化学试剂室

1、危险试剂柜缺双锁;

2、洗眼器未定期试用,无检查记录,有脏水锈水,水压不足1厘米;

3、实验室未张贴安全信息牌;

4、楼道未贴有紧急逃生疏散路线图;

十六、基础医学院

(一)101馆

1、无化学废弃物回收处;气体钢瓶未见台账;危化品出入库台账需完善;危化品专用柜无消防措施,应配备消防用具;生物垃圾无消毒记录

2、204 有学生不穿实验服做实验,学习区和实验区不分开

3、301冰箱超期服役,废旧气瓶未挂牌

4、303有煤气灶,使用明火;危险化学品未放置于危化品 专用柜中,危化品堆积;冰箱旁堆积有杂物

5、306 冰箱旁堆放纸箱等易燃物品

7、311无人操作仪器插头未拔,强酸柜台账不完善

(二)103馆

1、216部分试剂无标签;危化品(如无水乙醇、氢氧化钠等)乱摆乱放,未放置在专用试剂柜;气瓶无状态标识

2、312 纸箱堆积,应及时清理

(三)104馆

1、104馆三层  气体钢瓶未见台账

2、204实验区与学习区不分开;危化品堆积,无专用柜放置;纸箱堆积;消防出口堵塞

3、303 冰箱前放置液氮罐;纸箱堆积,应及时清理

4、实验室所有房间均须配有应急备用钥匙,应急备用钥匙需集中存放、统一管理,应急时方便取用

(四)106馆

1、113室 废液桶标识不清晰;无危险化学品安全技术说明书(MSDS);

西面通道堆放杂物

2、无应急药箱

(五)药基楼

1、药基楼5楼、4楼喷淋装置无检查记录,出锈水

2、407 危化品标签模糊

3、0410危化品摆放在台面,不用时应及时放于危化品专用柜中

4、0603酸碱相邻放置,强碱未上锁

5、0604 危化品无专用柜,随意摆放

6、0608气瓶未悬挂状态、信息标识

7、0604、0610危化品混放,危化品柜未双人双锁管理

8、0612危化品废液桶标识不够清晰

9、0613房异味重,应及时通风换气;学生实验室操作不穿实验服

十七、一附院临床教学大楼

1、1313房细胞室内放置有高压气瓶

2、十三层部分配置试剂无标签,应粘贴详细的试剂标签;化学品出入台账未标明剩余量,应定期等级剩余量;气瓶未见台账;危化品柜锁坏应及时更换

3、十二层急救药箱内有过期药品

4、1203化学品柜未上锁;高速离心机无明显警示标识

5、十一层走廊,洗眼器无检查记录,实验室缺安全信息牌,西面楼梯前堆有杂物

6、十一层心脑血管重点实验室气瓶无状态牌,无台账

7、十一层超低温冰箱无“当心低温”警示标识;实验区域放置午休床

8、十一层危化品无出入库台账,危险化学品堆积,应定期清理过期危化品;临床检验学实验室4部分化学品陈旧,标签已脱落;无急救药箱

9、生物废弃物未就地I级处置(应由实验人员打包,而非清洁工打包),且无移交记录

十八、玉林校区

(一)无机化学与物理化学实验室

1、实验室使用情况没有完善的纸质登记材料记录

2、新增实验室没有《实验室管理制度》以及《实验室学生守则》

(二)有机化学实验室

1、实验室使用情况没有完善的纸质登记材料记录存在安全隐患

(三)临床护理技能实验中心

1、实验室走廊无张贴紧急逃生疏散路线图;实验室内无灭火器。