当前位置:实验室安全>>通知公告

2024年1月实验室安全检查情况通报

撰稿人: 冯奕森   发布时间:2024-01-21

检查时间:2024110-12

检查范围:校本部、武鸣校区、玉林校区所有教学、科研实验室

检查内容:危险化学品、病原微生物高危实验物品管理;实验室废液废料处置;消防、水电安全管理;仪器设备安全及实验室安全设施到位情况等。

检查情况通报如下:

一、基础医学院

(一)卓越楼17

1卓越楼171711:废弃物/液收集桶未放置于防溢托盘上,请按照项目表9.7.1进行整改。

(二)卓越楼16

1卓越楼161609:高压锅无警示带,请按照项目表12.1.4进行整改。

二、药学院

(一)药基楼17

1药基楼171711:易制爆品重铬酸钾等未专柜,双人管理,请按照项目表9.5.3进行整改。

2药基楼171705实验室内危化品柜无台账,易燃危化品未按要求专柜放置,请按照项目表9.3.1进行整改。

3药基楼171704:生活物品放在实验室内,请按照项目表6.2.1进行整改。

(二)药基楼12

1药基楼121203生活物品放置于实验区,请按照项目表6.2.1进行整改。

(三)药基楼11

1药基楼111107(危化品储存室):存在危化品混放,请合理安排存放。

三、生命科学研究院

科技楼5

1科技楼50522:易燃危化品未放置于专用试剂柜中以及冰箱超10年,冰箱旁纸箱堆积,请对照项目表9.3.213.4.3进行整改。

2科技楼5052102:普通危化品柜使用记录不规范(记录与实际清单不符)请对照项目表9.3.1进行整改。

3科技楼5楼走廊:有堆积物阻碍消防通道,请对照项目表6.1.2进行整改。

(二)科技楼6

1科技楼6楼:厕所门口生活垃圾桶有实验垃圾,请对照项目表9.7.2进行整改。

(三)科技楼7

1科技楼70707:水槽堵塞,排水受阻,请对照项目表8.1.2进行整改。

2科技楼70703:集中存放液氮罐无低温标识及存放状态标识请根据项目表12.1.4进行整改。

3科技楼70707:医疗垃圾桶不套袋,请根据项目表10.7.2进行整改。

(四)广西区域性高发肿瘤早期防治研究重点实验室

1科技楼4401存在危险化学品存放不合理情况,请合理安排。

2.科技楼4411房对面:安全出口有建筑材料阻碍消防通道,请按照项目表6.1.2进行整改。

3科技楼4405:医疗垃圾桶不套袋,内有垃圾散落,请按照项目表10.7.2进行整改。

广西组织器官修复医用生物材料工程技术研究中心

1科技楼151512:矿泉水瓶装试剂,请按照项目表9.3.5进行整改。

2科技楼151510:气瓶未放置防倒装置,无状态牌,请按照项目表9.6.2进行整改。

(六)靶向肿瘤学国家重点实验室

1科技楼131308:明火电炉没有安全操作规程,请按照项目表13.4.413.4.5进行整改

2各实验室,如1309:黄色生物垃圾桶未贴安全条,请按照项目表10.7.2进行整改。

3科技楼131308:药品库内药品及化学制剂混放,请将化学品与药品合理存放。

广西基因组与个体化医学研究重点实验室

1科技楼101010:无水乙醇,异丙醇未放柜存放请按照项目表9.3.2进行整改。

2科技楼101008:医疗垃圾和生活垃圾桶套在一起,请按照项目表10.7.2进行整改。

3科技楼10层楼道:有堆积物阻碍消防通道,请按照项目表6.1.2进行整改。

四、第一临床医学院

(一)肝脏损伤与修复基础及临床应用研究学科创新引智基地

1科技楼19楼,高压锅无警示标识、地面无黄色警示线,操作规程未上墙,且卫生较差,请按照12.1.4进行整改。

五、肿瘤医学院

药基楼

1药基楼8楼走廊:仪器设备占用消防通道,请按照项目表6.1.2进行整改。

(二)科技楼23楼:

2科技楼232303:危化品存放区域有大量杂物放置,请按照项目表9.3.2进行整改。

六、口腔医学院

科技楼20

1科技楼20楼:高速冷冻离心机无使用记录本、无使用规程请按照项目表12.1.4进行整改。


相关附件: