撰稿人: 杨日荣 发布时间:2022-10-23
学校实验室安全专项行动“回头看”检查
实验室安全检查情况通报
检查时间:2022年9月29日 - 10月10日
检查范围:校本部、武鸣校区、玉林校区所有教学、科研实验室
检查内容:
各单位对照教育部《高等学校实验室安全检查项目表(2022年)》,对实验室安全隐患进行“全过程、全要素、全覆盖”排查,重点做好易燃、易爆、剧毒、易制毒化学品安全及生物安全隐患排查和整改工作,以及教育厅专家组进校开展实验室安全现场检查发现的安全隐患整改落实情况。
检查安全隐患通报如下:
一、药学院
药基楼11楼、12楼、17楼
1. 洗眼装置水压不足,请根据项目检查表的6.2.2条款进行整改。
药基17楼
2. 过道有大量的生活垃圾存放,西侧安全出口堆放杂物。
3. 1713室,化学试剂未归类放置。
4. 1716室,拉排插接吹风筒。吹风筒未使用情况下,排插未断电且未拔插头。
5. 1716室,火灾隐患:烘箱堆叠放置,不合理,旁边是有机废液。
6. 1716室,实验台上有饮水杯瓶。
药基12楼
7. 1205室,易燃化学品放置在小型锻炉前面,放置不合理。放置的气瓶未标识气瓶名称、状态,应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。
8. 1211室,废液瓶未加盖,并有溢出。
9. 1211室,实验台面有大量未归类放置的化学试剂。
10. 1211室,粉碎机未放置或张贴警示标识。
11. 1211室,废弃液未标注主要成分,未标警示区域,未张贴警示标识。
12. 1211室,大型高速离心机未张贴安全警示标识。
13. 1205室,地面上有裸露电线。
14. 1213室,台面很多排插,线路杂乱。
药基楼11楼
15. 1110实验室,水龙头破损。
16. 1107室,危化品柜缺危险化学品安全技术说明书(MSDS),请根据项目检查表的8.2.1条款进行整改。
二、基础医学院
101馆3楼微生物学教研室
1. 走廊堆放有杂物。
2. 病原微生物病毒菌种保存,实验室用,销毁记录未见双人记录
3. 303室,实验人员未穿工作服。
4. 311室,地上有电线裸露。
104馆3楼
6. 302室,高压灭菌锅无操作流程,贴于高压灭菌锅上或放置于高压灭菌锅旁边。
药基楼6楼
7. 0601-1室,地面裸露电线。
8. 605室,电线路杂乱。
103馆3楼
9. 306、307、308室门前走廊堆放太多杂物。
三、肿瘤医学院
药基楼8楼
1. 0811室,大型高速离心机无安全警示标识。
2. 0811室,大型仪器缺操作流程。
3. 0811室,地面电线裸露,存在漏电风险。
4. 0811室,实验室堆放大量杂物。
5. 走廊、西侧安全出口堆放杂物
科技楼23楼
6. 2307室,大型仪器无使用登记表,操作规程及使用注意事项。
7. 2306室,电器长时间使用未切断电源,接线板串接供电。
四、口腔医学院
科技楼20楼
1. 200101室,有电线裸露。
2. 20-08室,自配试剂无标签,可以领取并张贴学校统一制作的标签。
3. 20-08室,注意实验室环境卫生,用过的手套不及时丢弃。
4. 值日人员工作不细致,没有及时签到值日表,应每日检查后,每日一签。
五、生命科学研究院
(一)科技楼8楼
1. 0810室,仪器没有直接插在固定插座上。
2. 0802自习室,冰箱装实验试剂。
3. 0801室,通风橱内自制试剂未贴标签。
(二)科技楼6楼
4. 609室,实验废弃液未标主要成分,无防漏措施。
(三)科技楼5楼
5. 0521室,实验废弃液未标主要成分,无防漏措施。
(四)科技楼4楼
6. 411室,气瓶未固定,且无状态牌。
(五)科技大楼15楼广西组织器官修复医用生物材料工程技术研究中心
1. 1512室,洗眼器无检查记录本。请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。
2. 东面疏散楼梯堆杂物(废纸箱)。
3. 1506房多台仪器长期无人使用情况下(几个月无使用记录),未切断电源。
4. 1512房间,实验桌上随意堆放个人书包,请加强实验人员的实验室安全教育。
5. 1506室,试剂空瓶堆放有异味,须存放在合适的箱子或柜子中,存放区域应作安全警界线和安全警示标识。
(六)生物靶向诊治研究中心
科技楼14楼
1. 1405室,串接排插,孵化机未使用情况下,不断电源。
科技楼13楼
2. 1306室,仪器未见使用记录、操作规程及注意事项。
3. 130701室,蓝色安全柜子用来存放醇类试剂,应用黄色安全柜子。
4. 1305室,黄色垃圾桶无上盖。医疗实验废弃物,日常应加盖盖好。
六、第一临床医学院
1. 1310室,大型仪器没有使用登记本、操作规程及注意事项。
2. 1304室,水槽内,有移液枪头等实验室废弃物。应加强实验室安全教育,日常经常进行实验室安全巡查。
3. 1203室,自配试剂无标签。可以领取并张贴学校统一制作的实验室试剂标签。
七、公共卫生学院
1. 105馆30101室,接线板串接多台仪器,线路混乱,应使用固定插座。请参照7.1.1条款进行整改。
八、玉林校区
(一)4号楼
机能实验室
1. 102室-105室,电源插座过少,导致需使用多个插线板串接供电且直接置于地面。
2. 102室-105室,药品储存室、储藏区、储存柜等不通风、空调已坏,室内温度过高,导致药品气味过大。
3. 102室-105室,药品柜数量不够,导致药品叠放,液体、固体以及其他不宜混放的药品混放。
预防医学贮存实验室
4. 326室,存放有一批高危试剂。
微生物实验室
5. 302室,实验准备室菌种室布局不合理、未安装门禁系统。
生物化学实验室
6. 303室,通风橱的通风管道未安装外排通风口。
7. 319室,存放有一批过期药品。
(二)5号楼
临床-护理技能实验室
8. 缺少插座,实验时需牵拉多个排插
(三)15-3号楼
药理学仓库实验室
9. 219室,药品试剂没有安全柜,外放在桌面
(四)15-1号楼
无机化学与物理化学实验室
10. 101室,实验室缺少通风橱,取用有刺激性气味、有毒有挥发性的试剂时,容易引发吸入危险。
有机化学实验室1(与天然药物化学公用)实验室
11. 201室,实验室没有洗眼器。
12. 201室,实验室后排实验公共台没有安装规范插座,拉排插使用实验设备。
有机化学实验室2(与天然药物化学公用)实验室
13. 203室,实验室没有洗眼器。
有机化学实验室3(兼实验准备间)实验室
14. 205室,缺少试剂架,试剂摆放实验桌缺少试剂架,试剂摆放实验桌。
15. 205室,实验室兼做准备间,实验过程中无法及时进行实验试剂补给。
有机化学实验仓库3(与天然药物化学共用)实验室
16. 207室,仓库存放有仪器设备以及未开封的化学试剂,但缺乏货架,都是用纸箱堆放,若水管爆裂,存在被水泡的隐患。
(五)15-2号楼
天然药物化学实验仓库实验室
17. 208室,化学药品试剂没有专柜存放,无法实现分类摆放,尤其是酒精等易燃易爆危险化学品,没有防爆柜专门存放,存在安全隐患。
18. 208室,没有安装防盗网。
分析化学与药物化学实验室1实验室
19. 209室,实验室有木质隔层式试剂柜存放试剂,木质材料不耐腐蚀,且仅为普通木板格架,没有柜门,学生随手可取。
20. 209室,没有通风橱,没有专门存放实验试剂的安全柜或试剂柜,挥发性试剂分子弥漫在实验室,如不开门窗,实验室弥漫刺鼻气味,对实验人员健康存在威胁。
分析化学液相室实验室
21. 412室,液相废液暂存于废液缸。