当前位置:实验室安全>>通知公告

2022年12月实验室安全检查情况通报

撰稿人: 杨日荣   发布时间:2022-12-30

进一步加强学校实验室安全工作专项行动

实验室安全检查情况通报

检查时间:2022年12月12日 - 12月13日

检查范围:校本部、武鸣校区、玉林校区所有教学、科研实验室

检查内容:

1.各单位对照教育部《高等学校实验室安全检查项目表(2022)》,对实验室安全隐患和漏洞进行“全过程、全要素、全覆盖”的排查。

2.强化麻醉精神药品,易燃易爆、剧毒、易制毒易制爆等危险化学品,气瓶,特种装备,自制设备等危险源的管理与安全隐患排查整改工作。

3.检查实验室使用备案制度和实验室安全准入制度的落实情况,包括但不限于上述实验室制度的文件材料、实验室值日台账、危险源分布清单、实验室准入确认书、开展实验的人员具体信息等。

检查安全隐患通报如下:

一、公共卫生学院

1.  105馆302室天花板脱落

2.  105馆30101房间仪器附近堆放大量纸箱。

3.   105馆314室,液氮罐区域无安全警示线,无低温警示标识。

4.  105馆3楼,整个楼层的卫生极差,用过的手套、纸屑、口罩等,在各个房间随处可见。请落实值日制度,并参照5.2条款进行整改。

   

二、实验动物中心

 1.  二氧化碳钢瓶无状态标识,应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

 2.   洗眼器无10、11月检查记录。请参照6.2.3条款进行整改。

 3.  实验室大楼只有一个出口,消防通道不规范,楼梯无应急照明灯,应在实验室醒目处张贴逃生通道示意图。请参照6.1.2条款进行整改。

三、生命科学研究院

(一)科技楼8楼

1.楼梯的应急指示灯不亮。

(二)科技楼7楼

2.楼梯的应急指示灯不亮。

3.靠近厕所的洗眼器漏水

4.0703室液氮罐区域无安全警示线,无低温警示标识。

(三)科技楼6楼

5.611房间,大量瓶装的甲醛、无水乙醇未归置, 地面放大量甲醇未放入易燃易爆柜

6.0605房间,利器应放在专门的利器盒中。

7.0605室放置液体瓶上有标签,但没有标注试剂名称或成分。

(四)科技楼5楼

8.0524房间和0526房间,排插板转接过多仪器,应使用固定的插座。请根据项目检查表的7.1.1条款进行整改。

9.0523室消防安全责任牌为空且无安全信息牌, 0526室无消防安全责任牌

10.  0528室,学生在实验室内未穿实验服,生活用品放置在实验台上,实验桌上有奶茶等食物。请根据项目检查表的5.2.2条款进行整改。

11.   0526房间超速离心机上,安全标识太小不容易发现需要更换醒目易认的安全警示标识。

12.   521室,522室地面大量乙醇,甲醇未归置于试剂柜。

(五)科技楼4楼

13.  409室液氮罐区域无安全警示线,无低温警示标识

14.  406室废液桶无防漏措施,应加装防漏托盘,并张贴安全警示标识。

(六)科技楼负一楼

15.  液氮泄漏的应急预案未上墙,防护器具未放置。

(七)科技楼16层:广西再生医学重点实验室

1.4号电梯前堆放杂物。

2.1606室废液桶未标明主要成分,应进行分类收集,粘贴信息标签和警示标志。请按照检查项目表8.6.2条款进行整改。

(八)科技楼15层:广西组织器官修复医用生物材料工程技术研究中心

1.1512室烘箱、干燥箱无高温警示标识及安全操作规程。请按检查项目表12.4.4条款进行整改。

2.1506室酸、盐酸、硫酸、碱(氯水)、麻药混放在同一个防爆柜,请分类归置。

(九)科技楼13层:生物靶向诊治研究中心

1.使用灭火器顶男、女洗手间门。请按检查项目表6.1.1条款进行整改。

2.13楼的个人防护用品无醒目标识及维护记录。

3.1307室防毒柜有一瓶没有标识的机油,使用怡宝矿泉水瓶盛装。

4.1309室实验区纸箱过多,过道堆积物品过多。

(十)科技楼10层:基因组与个体化医学研究中心

1.4号电梯通道堆放大量垃圾及纸箱。应设置安全警示区域,并张贴安全警示标识。

2.1010室钢瓶不固定且没状态标识牌。应该固定气瓶,挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

3.1011室废液桶无防漏托盘。

(十一)科技楼9层:广西地中海贫血防治研究中心

1.西面疏散楼梯门上锁,里、外应急情况都无法开启。请按照检查项目表表6.1.2条款进行整改。

四、药学院

103

1.202室(高层次人才实验室6),实验垃圾未放黄色垃圾袋,且未配备黄色垃圾桶。请按垃圾分类要求,对实验垃圾进行分类处置。

药基楼17楼

2.东、西侧洗眼装置水压不足,请根据项目检查表的6.2.2条款进行整改。

3.走廊及安全出口堆放杂物。

4.1713室、1714室、1715室和1716室,都无个人防护用品。

5.1713室安全信息牌上危险类别未勾选。

6.1713室危险化学品未分类归置,无专用台账。

7.1714室实验区与学生学习区未作区分,实验桌面凌乱,垃圾未分类收集,实验垃圾未放黄色垃圾袋内。

8.1714放置的气瓶未标识气瓶名称、状态。应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

9.1714室废液桶无防漏托盘。

10.  1714室靠近门口的通风橱出现问题,试剂散发味道较大。

11.  1714室水龙头漏水,应及时更换或维护。

12.  1715进行加热等危险实验时,无人在旁值守,且加热实验台下有大量易燃危化品石油醚和乙酸乙脂

13.  1715气瓶未固定,应该固定气瓶,挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

14.  1715室水龙头漏水,通风橱故障,实验过程中排风失效,试剂气味浓。

15.  1715室安全信息牌上危险类别未勾选。

16.  1716室实验区与学生学习区未作区分,学生电脑与背包随意摆放

药基楼12楼

17.  12楼走廊西侧电线盒脱落。

18.   12楼的实验室,都无个人防护用品。

19.   1205室气瓶未固定,应该固定气瓶,挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

20.   1212室房间与门牌功能不符;传递窗有实验废弃物,未及时清理。

药基楼11楼

21.   11楼东侧1102室洗眼装置水压不足。

22.  药基楼11楼,走廊和安全出口堆放杂物,有消防安全隐患。

23.  11楼的实验室,未见有个人防护用品。

24.  1112室生活垃圾桶内丢弃实验手套

25.  1112化学试剂未合理存放,存在固体、液体试剂混放,危化品试剂未归置试剂柜

26.  1112室,衣服等个人物品堆放于实验台面

五、基础医学院

药基楼6楼

1.药基楼6楼,安全出口堆放杂物。

2.605室实验区使用大功率取暖设备。

3.0605-2室,卫生条件差,桌面、地面堆放各种垃圾袋及其他物品,垃圾未进行分类,实验垃圾未放黄色垃圾袋。

4.0610室破损的玻璃量筒未及时处理,不应继续使用。

5.0612室水龙头漏水。

药基楼5楼

6.0514室水龙头漏水。

7.药基楼5楼,走廊堆放杂物。

药基楼4楼

8.药基楼4楼的实验室,未见有个人防护用品和急救药箱。

9.410室,垃圾未进行分类,实验手套扔生活垃圾袋中

10.   410室细菌培养箱未贴生物安全警示标识。

11.   0409室桌面卫生条件差,随意堆放移液枪、枪头及垃圾等物品。

12.  药基楼4楼,放置毒麻药品的房间,未进行双锁管理。

103

13.  103馆-3室气瓶未固定,未标识气瓶名称、状态。应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

14.   103馆-3室,地面走线拉排插,存在安全隐患

15.   103馆生化教研室,废液桶无防漏托盘。

101馆3楼

16.   0309室实验桌面有使用过的手套,未及时清理。

17.  311室废液未进行分类,未标识废液主要成分,未张贴安全警示标识,无防漏托盘。

18.  微生物教学准备-2室针头未放入利器盒。

104

19.  413室地面有电线插头,有安全隐患

20.   412室无玻璃门防撞警示条。

21.   0302室或412室内,需要配备洗眼瓶。

六、肿瘤医学院

药基楼8楼

1.药基楼8楼走廊及安全出口堆放杂物。

2.0811室大型落地式高速离心机无安全警示标识和安全操作规程

3.0811室水龙头漏水,需及时更换或维修。

4.0810室强碱未归置于危化品柜。

5.0805室桌面堆放白大褂,实验物品杂乱。

科技楼23层

6.2306室的个人防护用品存放无明显标识,无使用及定期检查维护记录。

7.2306室的危化品柜无双人记录。

8.2306室的废液桶无防漏托盘,且没有标注主要成分等信息。

9.2305室有不明成分液体试剂,防爆柜中有多瓶不明成分试剂。

10.   2303室防爆柜氯仿等危化品试剂无入库记录。

七、口腔医学院

科技楼20层

1.走道堆放纸箱杂物。

2.20-08室、20-13室洗眼器10、11、12月无检查记录。请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

3.20-13垃圾桶未套放垃圾袋

4.20-13室、2004室中,有机废液桶废液混放,未分类,且未标注主要成分。

5.楼梯间内实验废弃物随意堆放,未设置安全警示区域且未张贴安全警示标识

6.20-0101室高纯氩气瓶未标识气瓶的使用状态。应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

7.20-11室的紫外灯开关未张贴安全警示标识

八、第一临床医学院

肝脏损伤与修复基础及临床应用研究学科创新引智基地(科技楼19层)

1.1908室废液桶未标明主要成分。

2.急救箱部分物品过期。请按照检查项目表5.3.2条款进行整改。

相关附件: