当前位置:实验室安全>>通知公告

2022年秋季学期学校开学实验室安全检查情况通报

撰稿人: 杨日荣   发布时间:2022-10-13

    检查时间:2022年9月7日 - 9月9日

检查范围:校本部、武鸣校区、玉林校区所有教学、科研实验室

检查内容:对照教育部《高等学校实验室安全检查项目表(2022)》,对实验室安全隐患进行“全过程、全要素、全覆盖”排查,重点开展易燃、易爆、剧毒、易制毒化学品安全及生物安全隐患排查和整改工作。

检查安全隐患通报如下:

一、生命科学研究院

(一)科技楼八楼

1. 科技楼8楼809细胞培养室,CO2瓶未扣上安全链,无使用状态标识。

(二)科技楼七楼

2. 科技楼7楼708室,废弃物放置处堆放泡沫盒,应及时清理。

3. 科技楼7楼706室,垃圾不分类,丢弃白大褂直接放在医疗垃圾桶上,师生垃圾分类意识不强。请加强师生实验室安全培训,加强日常实验室安全巡检。

4. 科技楼7楼717室地面很脏,请根据项目检查表的5.2.2条款进行整改。

5. 科技楼7楼,洗眼装置无水,缺7、8月检查记录,请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

(三)科技楼六楼

6. 科技楼6楼,楼梯口处有泡沫盒堆放,应及时清理。

7. 科技楼6楼609室地面很脏,废液桶存放处无托盆防漏,请根据项目检查表的5.2.2条款进行整改。

(四)科技楼五楼

8. 科技楼5楼,洗眼器缺7、8月检查记录,水压不足,请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

9. 科技楼5楼,南面通道放置告示牌等杂物,堵塞通道,有消防隐患。

10. 科技楼5楼0534室和0533室的气瓶未标识气瓶名称、状态,应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.52条款进行整改。

11. 科技楼5楼52101室自配试剂未贴标签、未作标识,应张贴学校统一发放的试剂标签。

(五)科技楼四楼

12. 科技楼4楼,洗眼器无检查记录,请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

13. 科技楼4楼406室,自配试剂却贴上空瓶的标签

14. 科技楼4楼411室的大型仪器无操作流程;室内医疗废物垃圾桶盖不上,需要换。

15. 科技楼4楼410室,配制试剂则固体废弃物分类标签。

16. 科技楼4楼418室,用屈臣氏饮用水瓶装试剂且无标识,实验室内纸箱多,私拉排插。

17. 科技楼4楼走廊过道堆放大量废旧仪器。

(六)科技楼一楼

18. 科技楼1楼电镜室010501室,废液桶没有标签,缺成分标识、区域标识。

19. 科技楼1楼10503室,垃圾桶无盖,不符合要求。

20. 科技楼1楼104室气瓶无状态标识,应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

21. 科技楼1楼,洗眼装置2022年只有2月份有检查记录,请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

(七)科技楼十八楼

22. 科技楼18楼,洗眼器为无水状态,不能使用;无检查记录。请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

23. 科技楼18楼,生活垃圾与医疗垃圾混放。

(八)科技楼十三楼(国家生物靶向诊治国际联合研究中心)

24. 1308室使用大功率电磁炉,应张贴警示标识,请根据项目检查表的12.4.4条款(要点294)进行整改。

25. 1305室,医疗垃圾如手套等,扔到生活垃圾桶里,师生垃圾分类意识不强。请加强师生实验室安全培训,加强日常实验室安全巡检。

26. 1307室,没有专用的危化品出入库记录本,台账不合格,没有双人记录管理。

二、实验动物中心生物安全二级实验室

1. 动物中心4楼,部门房间无编号

三、公共卫生学院中心实验室

1. 105馆220室的实验桌面很脏,未及时清洁

2. 105馆3楼在实验室内存放有较多纸箱或泡沫箱,其中304室仪器旁边堆放太多纸箱,30101室纸箱堆放太多,313室地面堆放泡沫箱

3. 105馆314室的负80度冰箱未贴低温警示标识

4. 105馆30102室的气瓶未挂有状态标识

四、附属肿瘤医院实验研究部

(一)科技大楼23层

1. 西面楼梯间堆放杂物,影响消防。

2. 水槽有针头、杂物,未及时清理。

3. 废液桶无防漏措施

4. 乳腺癌诊治研究重点实验室房间中的自配试剂没标签,应张贴学校统一发放的试剂标签。

5. 空调滴水漏水。

6. 学生做实验不穿白大褂。整改具体要求:须对全体学生加强实验室安全教育;未穿白大褂的两位同学,应具名手写不少于500字的自我检讨。

7. 实验室垃圾未按规定进行分类处理。

8. 未使用黄色专用塑料袋装医疗垃圾。整改具体要求:实验室管理人员和值日生应每天检查,按要求做好垃圾分类处置工作,杜绝垃圾分类乱象。

9. 危化品未能双人双锁管理。

10. 危化品出入库台账混乱,出库登记表却记录入库时间,信息不完善。

(二)药基楼8层

11. 过道堆放大量仪器、设备、柜子,堆放的杂物有一部分已遮挡消防栓、手动报警器,影响消防

五、第一临床医学院

(一)肝脏损伤与修复基础及临床应用研究学科创新引智基地(科技大楼19楼)

1. 1908室自配试剂无标签,应张贴学校统一发放的试剂标签。

2. 大实验室的垃圾桶平时使用没盖上,须对全体学生加强实验室安全教育,实验室管理人员和值日生应加强日常巡检。

(二)临床教学大楼

1. 1315室、1202室等房间的自配试剂无标签,应张贴学校统一发放的试剂标签。

2. 1312室的气瓶无清晰标识,应该挂牌标示气体名称以及“满、使用中、空瓶”三种状态之一,请根据项目检查表的8.5.2条款进行整改。

3. 1203室的学生在做实验不穿白大褂,须对全体学生加强实验室安全教育,并根据项目检查表的7.2.1条款进行整改

4. 1204室存在私拉排插现象,请根据项目检查表的7.1.1条款进行整改。

5. 1218室存在饮用水杯乱放现象,请根据项目检查表的5.2.2条款进行整改。

6. 1210分子生物学室同时存放-80℃冰箱及用于学生自习,请根据项目检查表的5.2.1条款和5.2.2条款进行整改。

7. 1101室的危化品暂存柜混放普通试剂,应及时清理普通试剂

8. 12楼和13楼的走廊尽头,废液桶口未封闭,有机溶剂挥发

(三)101馆218室法医病理学实验室

1. 法医病理学实验室未见报备负责人和实验室安全管理人员

2. 请第一临床医学院实验室安全排查工作组加强管理,对该实验室定期检查,对实验室人员进行培训;并对该实验室的废弃物(液)处理进行指导和管理,勿将实验室废弃物丢到生活垃圾桶内。

六、药学院

(一)药基楼11、12层 药学院实验中心

1. 12楼走廊的洗眼器未按月更新检查,最新日期2022.5。请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

2. 12楼应急预案未上墙。

3. 1206室,电磁炉未作安全警示标识;电磁炉后摆放大量易燃的甲醇,未归置,要加强防火工作。

4. 1201室,试剂柜内试剂未分类放置,混放,试剂柜仅使用单锁,缺台帐。请根据项目检查表的8.2.1条款、8.2.2条款进行整改。

5. 1201室门口,吊顶损坏。

6. 1203室,电脑堆放,旁边试剂瓶未封盖,无标识,应张贴学校统一发放的试剂标签。

7. 1202室, 加热搅拌器工作中无人看守,请根据项目检查表的12.4.4条款和7.3.1条款进行整改,加强师生实验室安全教育,做好加热仪器使用记录。

8. 1202室,试剂未分类,应归置于试剂柜。请根据项目检查表的8.2.1条款(要点121)、8.2.2条款(要点125)进行整改。

9. 1202室, 白大褂挂在试剂架,请根据项目检查表的5.2.2条款和7.3.2条款进行整改,加强师生实验室安全教育,做好值日记录,对实验桌面进行清洁。

10. 1202室,垃圾篓未套上任何垃圾袋。

11. 1202室,甲醇未归置于试剂柜,且放置于正在使用的仪器旁边。

12. 1202室,实验室内摆放饮用水瓶,请根据项目检查表的5.2.1条款进行整改。

13. 1205室提取实验室,垃圾桶未套黄色垃圾袋装实验室废物(内有手套)。

14. 1205室,试剂未分类归置于试剂柜。

15. 1208室部分自配试剂瓶无签。

16. 1208室实验室垃圾筒放生活垃圾桶中。

17. 1101室和1102室,房间未张贴实验室安全信息牌。

18. 1106室,学生的食物和水放在实验室内,地板脏差,请根据项目检查表的5.2.2条款进行整改。

19. 1106室,实验桌上放置有月饼、饮水壶等,请根据项目检查表的5.2.1条款进行整改。

20. 1110室,冰箱遮挡了实验室配电箱(总电源开关),配电箱前不应有物品遮挡(7.1.1条款)。

21. 1111室,多拉排插给冰箱串接供电,请根据项目检查表的7.1.1条款进行整改。

22. 1111室的环境卫生极差!地板、纸箱、垃圾桶等多处地方有蟑螂,请加强日常值日和实验室卫生清洁,根据项目检查表的5.2.2条款进行整改。

23. 1111室,摆放大量血制品,长期不处置感染性废弃物。

24. 1111室,学生称量操作未带手套。

25. 11楼实验室实验室手套等实验室废弃物丢到生活垃圾桶中。

26. 11楼实验室多种化学品混放,未归置于试剂柜。

27. 11楼学生休息室与实验区未明确区分,请根据项目检查表的5.2.1条款进行整改。

28. 11楼实验室中,大量乙醇未归置于试剂柜,与饮用水混放。

29. 药学院没有开展开学二级单位实验室安全隐患自查自纠工作,未见提交相关证明材料,请根据项目检查表的4.2.2条款进行整改。

30. 药学院没有开展2022年秋季学期实验室安全教育培训,未见提交相关证明材料,请根据项目检查表的3.1.3条款进行整改。

七、基础医学院

1. 106馆寄生虫实验室114室,废液杯用剪开的矿泉水塑料瓶代替,不规范。

2. 药基楼6楼606室、607室和608室,泡沫箱包装箱堆放较多,应及时清理。

3. 药基楼6楼,应急预案未上墙。

4. 药基楼5楼,冰冻切片室地面有裸露线头,应及时处理。请根据项目检查表的7.1.1条款进行整改。

5. 101馆311室门口的冲淋装置检查不及时,有脏水,应每月要放水测试;未按月更新检查。请根据项目检查表的6.2.3条款进行整改。

6. 101馆3楼,危险废物台账未进行双人记录,请重新设计表格进行双人记录,根据项目检查表的9.3.2条款进行整改。

7. 101馆3楼311室,麻药发放需两人记录,目前仅有1人。请重新设计表格进行双人记录,双锁管理,根据项目检查表的8.4.2条款进行整改。

8. 基础医学院没有开展开学二级单位实验室安全隐患自查自纠工作,未见提交相关证明材料,请根据项目检查表的4.2.2条款进行整改。

9. 基础医学院没有开展2022年秋季学期实验室安全教育培训,未见提交相关证明材料,请根据项目检查表的3.1.3条款进行整改。

八、玉林校区

(一) 4号楼

1.  216室,实验室无药品柜,导致药品直接放置地面。

2.  102-105室,电源插座过少,导致需使用多个插线板串接供电且直接置于地面;药品储存室、储藏区、储存柜等不通风、空调已坏,室内温度过高,导致药品气味过大药品柜数量不够,导致药品叠放,液体、固体以及其他不宜混放的药品混放。

3.  302室。实验准备室菌种室布局不合理、未安装门禁系统。

4.  303室,通风橱的通风管道未安装外排通风口。

5.  319室,无门禁、通风系统、有打不开的玻璃窗、太阳直晒时温度过高;存放有一批过期药品

(二) 15号楼

6.  303、305室,药品储存室、储藏区、储存柜等不通风、空调已坏,室内温度过高,导致药品气味过大;无药品柜,导致药品叠放,液体、固体以及其他不宜混放。

(三) 5号楼

7.  临床-护理技能实验室,缺少插座,实验时需牵拉多个排插。

(四) 15-3号楼

8.  216、218室,由课桌拼组的实验台,稳定性不好。

9.  219室,药品试剂没有安全柜,外放在桌面。

(五) 15-1号楼

10. 101室,实验室缺少通风橱,取用有刺激性气味、有毒有挥发性的试剂时,容易引发吸入危险。

11. 102室,作为仪器试剂仓库,没有安装防盗网,存在安全隐患。

12. 201室,实验室没有洗眼器(目前三个实验室共用的是借无机化学实验室的)。实验室后排实验公共台没有安装规范插座,拉排插使用实验设备。

13. 203室,实验室没有洗眼器(目前三个实验室共用的是借无机化学实验室的)。实验室后排实验公共台没有安装规范插座,拉排插使用实验设备。

14. 204室,化学药品试剂没有试剂柜分类存放。

15. 205室,缺少试剂架,试剂摆放实验桌缺少试剂架,试剂摆放实验桌。实验室兼做准备间,实验过程中无法及时进行实验试剂补给。

16. 207室,仓库存放有仪器设备以及未开封的化学试剂,但缺乏货架,都是用纸箱堆放,若水管爆裂,存在被水泡的隐患。

17. 208室(小),化学药品试剂没有专柜存放,无法实现分类摆放,尤其是酒精等易燃易爆危险化学品,没有防爆柜专门存放,存在安全隐患。没有安装防盗网

18. 209室,实验室有木质隔层式试剂柜存放试剂,木质材料不耐腐蚀,且仅为普通木板格架,没有柜门,学生随手可取。没有通风橱,没有专门存放实验试剂的安全柜或试剂柜,挥发性试剂分子弥漫在实验室,如不开门窗,实验室弥漫刺鼻气味,对实验人员健康存在威胁。

19. 212室,木质试剂柜年久破旧,不耐腐蚀,不利于化学试剂的存贮。未安装窗帘,阳光照射室内温度较高,不利于易挥发溶剂的存储。

20. 412室,液相废液暂存于废液缸。


相关附件: